#1 Post by Guyke » Wed Mar 06, 2019 10:17 am

Hoe kan ik de verlichting van de garage laten aangaan wanneer de garagepoort bediend wordt en voor 60 sec branden , deze schakelaar is ook via de bus aangesloten .De verlichting moet ook via de schakelaar te bedienen zijn en constant branden.Heb de ze logica , maar werkt niet . Op de module Rel08 uitgang staat _garage strip. Op de schakelaar staat links bediening poort garage en rechts _garage strip

logica 1 ; Als bediening poort garage = Aan
Dan $garage strip = Aan

logica 2 ; Als (&garage strip= Aan
En _garage strip=Aan)
Dan _garage strip = Aan Anders uit

User avatar
Koen
Site Admin
Posts: 52
Joined: Wed Aug 29, 2018 1:26 pm
Location: Belgium
Contact:

Re: licht garage samen met poort aangaan

#2 Post by Koen » Wed Mar 06, 2019 11:15 am

Beste,
Dit is een mooi voorbeeld van tegenstrijdige logica:
In de tweede logica kijk je naar de status van een uitgang en die uitgang ga je dan gaan aansturen. Dit heeft geen zin en zal niet werken.

logica 1 ; Als bediening poort garage = Aan
Dan $garage strip = Aan

logica 2 ; Als (&garage strip= Aan
En _garage strip=Aan)
Dan _garage strip = Aan Anders uit

Dit is een beter oplossing:
Maak een timer van 60s (TIMER_garage)
Maak een bistabiele (KNOP_garage)
Maak een bistabiele (UITGANG_Garage)

als TIMER = aan
of KNOP_garage = aan
dan UITGANG_Garage = aan anders uit